关于油罐区消防的问题,请大家探讨
渡渡鸟
渡渡鸟 Lv.2
2005年12月11日 12:08:35
只看楼主

一个罐区,9个罐,有四个按规范上固定式冷却,其他用移动式水枪冷却,计算冷却水水量的时候,是否要把水枪用水量和固定喷淋冷却水量叠加呢?还是取两个中的最大值?按说两种冷却方法是并列的,现在这种情况应该如何做呢?

一个罐区,9个罐,有四个按规范上固定式冷却,其他用移动式水枪冷却,计算冷却水水量的时候,是否要把水枪用水量和固定喷淋冷却水量叠加呢?还是取两个中的最大值?按说两种冷却方法是并列的,现在这种情况应该如何做呢?
免费打赏
withoutme
2005年12月12日 11:37:45
2楼
应该是用水量最大的一种情况吧。最不利罐的着火罐冷却水和邻近罐的冷却水量之和,加上扑灭流散火灾的消防水量之和
回复
渡渡鸟
2005年12月12日 17:55:23
3楼
扑灭流散火灾的消防水量?那是混合泡沫的事,量很少,可以忽略不记了.规范上没说冷却水量是加还是取最大者啊
回复
空01
2006年07月06日 15:08:47
4楼
GBJ16-87建规P52/53,有说泡沫用水量不能忽略不记,好好看看规范
回复
tianliduan_2007
2008年02月22日 09:59:19
5楼
她说的不是泡沫用水量,按大者就可以
回复

相关推荐