一个18层的二类高层建筑,疏散楼梯间内是否需要疏散指示灯?电梯前室安全出口处是否需要在门顶部加装安全出口灯?谢谢!
一个18层的二类高层建筑,疏散楼梯间内是否需要疏散指示灯?电梯前室安全出口处是否需要在门顶部加装安全出口灯?谢谢!
2楼
纯住宅不需要,其他性质的需要
回复
3楼
我做的一个工程,消防局明确提出要在楼梯间设置消防疏散指示灯。。。。
回复
4楼
《民用建筑电气设计规范》13.8.3公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1.
2.
3.
4.
5.高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走廊、消防电梯间及其前室、合用前室:
6.对于1-5款场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别分别设置安全出口标志和疏散走道标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。
回复
5楼
同意4楼意见。:)
本人特别欣赏这种严谨的跟帖方式。:handshake
回复
6楼
我做过的二类建筑都装了,设计院没有不设计的,不敢与消防局对抗。有一次我提出,我画上你不做消防局验收你能通过就行,我也不想担责任,每个项目不同的设计院都画。
回复
7楼
纯住宅不需要,其他性质的需要
回复
8楼
纯住宅不需要,其他性质的需要
回复
9楼
对,要做的,,肯定是要做的
回复
10楼
同意四楼,这是新民规修改后新增的条文,原来高规是不要求的
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
提高了标准啊
回复
11楼
原帖由
ghostwode07 于 2010-11-6 15:18 发表
同意四楼,这是新民规修改后新增的条文,原来高规是不要求的
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
提高了标准啊 [/quote
完全正确,我们以前都不做,现在只做出口标志灯。