高层(功能为宾馆)配电设计中,插接母线是不是经常被用到,造价是不是比普通电缆高很多,与预制分支电缆比较呢?
高层(功能为宾馆)配电设计中,插接母线是不是经常被用到,造价是不是比普通电缆高很多,与预制分支电缆比较呢?
2楼
最近我设计一栋办公大楼的供配电线路,相信我的观点对你有一点的帮助。
首先,多找几间有实力的厂家报价,前提你必须清楚你的线路的走向及总长度,提供在厂家。
我提供一下我这边的情况:
负一层水平长度约45米,尽量靠柱子走线,节省相当安装费,因为装在柱子上比吊在天花上优点相当明显。
电井里垂直段约56米。
如果是用电缆的话,为了可靠性,至少分两个回路送电上楼层去,这就是成本啦。还要安装阶梯式桥架,也要钱安装费用。 一个计算下来,相差不了多少。
但是电缆占用电井相当大的空间。走线回路过多,接线比较麻烦。
单根预分支电缆因为不能承受大负荷,目前情况限制死了,要么就多走回路。其特点同电缆差不多。
所以高楼层,大负荷还是建议用母线槽。但是一定要找质量可靠的厂家。价格方面在1.2~1.4元每安米的范围内啦。(呵呵,被我公开厂家没得多赚啦工。)
兄弟,我能提供的情况就这么多啦。
回复
3楼
插接母线造价不是比普通电缆高很多,但价格比预制分支电缆的总造价便宜一点。
回复
4楼
不要过多考虑造价,电气的比重本来就特低
回复
5楼
现在的东西讲究性价比,就此而言,2楼所讲的是对的,插接式母线的性价比是较高的。
回复
6楼
谢谢大家
回复
7楼
插接式母线压降是不是比电缆要少些啊。
比方说一懂100M高层,用电缆送上去 和 用插接母线方式送上去的 压降哪个厉害点????
回复
8楼
回7楼兄台。
当然是母线的压降小啦!母线的导电截面和电阻比电缆都要小。
回复
9楼
插接母线易发生短路故障,更换工程量大,订货周期长
回复
10楼
我是新手能不能帮我找点插接母线安装技术文件?谢谢
回复