我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊
我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊
2楼
在ATS后装一处即可。
回复
3楼
为什么?
那要是雷电流从备用的那路电源窜进来,会不会烧坏那个回路的断路器触头?
回复
4楼
我应该怎么向别人解释呢?请大胡子斑竹再说详细点,谢谢了
回复
5楼
首先,不大有可能有雷电电流击入!因为配电电房有避雷措施!这里的SPD最多起到消减线路电涌之作用!!
回复
6楼
我们这里审图,五花八门,有的要求电梯机房加,有的要求取消。
无所适从。
安装方式同意大胡子和石大头。
回复
7楼
如果不加两个,会不会导致很严重的后果,比如两路电源的短路
或者我在上面提到的问题
回复
8楼
两路电源的短路与设不设SPD没有直接的联系
回复
9楼
正在学习中,谢谢!
回复
10楼
来这看看http://co.163.com/forum/content/880_335936_1.htm
SPD设置在开关前后还是讨论话题,在前在后都有利有弊,审图人员没有规范依据不应强行要求的。
回复
11楼
以下是引用niuli201在2005-12-10 19:46:02.0发表的内容:
是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护
开关断开时,没有雷电电流流过,有电流也到母排,你的SPD也起作用;雷击电流是毫秒级的,起产生的热能不会对断路器产生损害。
回复