造成冷凝器压力过高和蒸发器压力过低的原因
kongfanji521
2005年12月10日 17:02:22
来自于制冷技术
只看楼主

造成冷凝器压力过高和蒸发器压力过低的原因及有何影响

造成冷凝器压力过高和蒸发器压力过低的原因及有何影响
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年12月15日 19:52:05
12楼
我牵强附会地给个解释吧:假如某制冷装置原来工作正常,由于使用年头较多使得蒸发器传热效率下降,正常供液量在蒸发器中不能全部蒸发(沸腾),为避免压缩机“液击”,人为调小膨胀阀开启度,所以蒸发压力下降。
以上解释大家以为然否?如果这样立论成立,那还可以增加一条:蒸发器设计小了也会导致蒸发压力下降。
回复
panlinjie
2005年12月15日 22:28:32
13楼
热力膨胀阀
p1:感温包压强-->越大则阀开度越大
p2:膨胀阀后的压力-->越大则阀开度越小
p3:弹簧压力-->越大则阀开度越小

p1=p2+p3
蒸发器换热系数下降,则蒸发器过热度减小,即蒸发器出口比正常状态要低,也就是说感温包的p1压力也会比较低-->则使阀开度比较低-->蒸发压力低-->蒸发温度低-->过热度高-->这个时候膨胀阀的过热度会重新平衡在设定值

不知道这样理解对不对
回复
峰哥
2005年12月15日 23:26:57
14楼
说句实话,彦教授我觉得目前还不应该怀疑!
楼上两位很有道理!这样解释很有道理!
回复
pqc921
2007年05月28日 18:05:21
15楼
膨胀阀开度不够或者冰堵脏堵也都会造成蒸发器压力偏低啊
好象使蒸发器压力偏低的原因有不少勒
回复
倒影年华2011
2007年06月22日 17:26:22
16楼
1,冷却水量不足,或冷却水温过高.
2,不凝性气体过多.
3,冷凝器积油过多.
4,系统内充液量过多.
回复
倒影年华2011
2007年06月22日 17:29:33
17楼
以上是冷凝压力过高的原因
蒸发压力过低原因:供液量不足;蒸发器的传热系数减小.
回复