造成冷凝器压力过高和蒸发器压力过低的原因
kongfanji521
2005年12月10日 17:02:22
来自于制冷技术
只看楼主

造成冷凝器压力过高和蒸发器压力过低的原因及有何影响

造成冷凝器压力过高和蒸发器压力过低的原因及有何影响
免费打赏
峰哥
2005年12月10日 22:18:23
2楼
这个问题已经回答过。再说一边吧!
冷凝压力高的原因:
1.冷却水量不足或冷却水温过高
2.不凝气体存在
3.制冷剂充液量过多
4.结垢
5.润滑油过多
蒸发压力低的原因:
1.供液量不足
2.蒸发器传热系数小(结垢等)
回复
ktchenggang
2005年12月10日 23:23:03
3楼
请问你的问题是同时存在吗?
如果是,请检查系统膨胀阀、毛细管等节流部件,可能有堵塞或损坏。
形成原因:脏、冰、油堵,膨胀阀控制元件损坏。
影响:压机温度过高无法冷却,油温高变质,最后……!
 
回复
huym
2005年12月10日 23:40:16
4楼

蒸发压力低补充几条:
3。蒸发器中油过多
4。水量小,水温低
5。破管
回复
asima
2005年12月11日 08:28:03
5楼
另外,你可接上压力表看一下,是否是接表位置有问题。
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月14日 16:46:23
6楼

请教为何蒸发器传热效率低会使蒸发压力降低?我觉得此时会有部分制冷剂蒸发不完,属于供液量太多,与你所列第1条原因正好相反。
另外,我觉得原因还可补充如下:
3、制冷剂充注量不足,或系统有泄漏。
4、蒸发器盘管通路太长,阻力太大。
回复
峰哥
2005年12月14日 22:58:31
7楼
是不是可以这样考虑,传热系数降低,产生的制冷剂蒸气变少!那么对于湿蒸气来说比容就会变小。根据物性方程(马丁—侯)压力就会变大,如果这样分析,怎么就变大了呢?请高人指点!
回复
峰哥
2005年12月15日 18:43:50
8楼
怎么没有人回答呢?这个问题可能定量的分析确实需要数学模型来分析,但是知道为什么却是一个难题,请大家给出为什么?
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月15日 18:56:22
9楼

你首先确认结论是否正确?如果能确认,大家再考虑如何论证。我凭直觉认为立论是错的。
回复
峰哥
2005年12月15日 19:31:22
10楼
这个应该没有问题,我看了资料.清华大学彦启森编的空气调节用制冷技术(第三版)
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月15日 19:38:17
11楼

彦启森给出了原因分析吗?彦启森就没有可能说错了?
回复