求救,三相四线制是不是必须坚持?
tony927
tony927 Lv.2
2005年12月10日 13:26:53
只看楼主

请问采用双回路供电给同一设备,是不是必须采用单独的三相四线,不能共用零线,如果共用零线,合不合乎规范?如不符合,哪里有规范可以查询?

请问采用双回路供电给同一设备,是不是必须采用单独的三相四线,不能共用零线,如果共用零线,合不合乎规范?如不符合,哪里有规范可以查询?
免费打赏
tony927
2005年12月10日 13:31:10
2楼
怎么没人回答啊?
回复
liu80906
2005年12月14日 14:35:06
3楼
采用三相四线制一般以供单相负荷为主,为保证三相电压均衡必须配置零线,且规定零线截面不得小于相线截面的25% 。在零线截面加倍并保证任一回路停电时零线保持畅通条件下,似乎可设共用零线但不规范。
回复
超龄不惑驹
2005年12月14日 15:00:40
4楼

双回路是互为备用吗?我认为可以共用零线的。
回复
kusher
2009年02月05日 17:10:28
5楼
路过...学习一下...
回复
jiangnanshiwojia
2009年02月11日 23:08:52
6楼
我认为不能公用零线。两回线来自不同的系统,共用零线可能出现不必要的麻烦
回复
hikele8
2009年02月13日 11:13:00
7楼
我认为可以共用,零线的作用主要是保持电压均衡
回复
qoqodu
2009年02月15日 18:39:28
8楼
我认为不能共用零线!!!
回复
hillsea
2009年02月27日 13:29:56
9楼
路过,学习一下!!!!!!!!
回复
内蒙古电力
2009年03月07日 18:23:04
10楼
共用零线原则不可以,主要是共用零线在一个变压器检修时,由于运行变压器负荷的不平衡或接地不良,零线要带有一定的电压(或有接地电流流过),对检修变压器形成一个潜在的危险点,容易造成反送电等事故。。。。。。。