这是怎么回事?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年12月10日 12:55:05
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司最近有一个别墅工程:共五层,昨天调试,出现第五层整层效果太差(基本没有效果)经观察,机组进出水压差1.6MPA,五层主管阀门完全开启,风盘无电磁阀,系统主机冷量64KW,室内总需冷量84KW,这是怎么回事?

我们公司最近有一个别墅工程:共五层,昨天调试,出现第五层整层效果太差(基本没有效果)经观察,机组进出水压差1.6MPA,五层主管阀门完全开启,风盘无电磁阀,系统主机冷量64KW,室内总需冷量84KW,这是怎么回事?
免费打赏
quandunhai
2005年12月10日 12:56:31
2楼
补充一点:关掉三层的总管阀门,五层效果就有一点了.出现这种情况,会有那些问题的可能性?
回复
quandunhai
2005年12月10日 12:57:35
3楼
再补充一点(刚刚他们从工地回来说)系统堵塞问题可以排除.
回复
ktchenggang
2005年12月11日 21:35:28
4楼
系统主机冷量64KW,室内总需冷量84KW,机组进出水压差1.6MPA?
是异程吧?!系统空气是否排尽?
把每层的总管阀门关一点试试看。
呵呵,压差1.6MPA不可思议!
回复
quandunhai
2005年12月12日 09:38:00
5楼
空气已经排尽了,立管做了同程.你说把每层阀门调节,我试过了.
回复
zdm6060
2005年12月12日 10:45:56
6楼
没有可能的事情!1.6MPa这么高的扬程,工程在什么地方?可以到现场看看吗?
回复
quandunhai
2005年12月12日 16:21:55
7楼
工程在浙江省温州市,你方便来看吗?