一直困扰的一个问题:采暖系统工作压力怎样确定啊?希望高人指点!
希望高人指点!
一直困扰的一个问题:采暖系统工作压力怎样确定啊?希望高人指点!
个人理解,当采用膨胀水箱定压的时候,定压点的最低压力要满足系统最高点高于大气压力10KPa,理解为静压=垂直高度 1m,当采用定压管定压时,应计算补水泵启动压力P1(计算方法可参见05K210),这个数值一般会比膨胀水箱高20-30m。以上均为系统静水压力,工作压力应考虑在加上采暖循环管泵的动压约30m。以上则为系统的最高工作压力,工作压力为试验压力提供一个参考,为所有设备选型承压作为依据,同时确定系统是否需要竖向分区,是否做中间转输等。以上解答均为个人理解,欢迎各路大神提出错误及不足。