办公楼的走廊可以采用边墙型喷头吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2010年08月24日 14:35:20
只看楼主

请教:一办公楼,高度198米,在一楼设售楼处,面积1200平米,因走廊采用钢化波浪形玻璃,如果采用吊顶喷头,则需要在玻璃预模时预留喷头孔,影响装饰效果。如果采用边墙型喷头,喷头安装在走廊一侧的墙壁上(走廊宽度3米),这样能验收通过吗?规范中边墙型喷头只是在轻、中危险等级的居室、办公室中使用,其他场所则未提及,大家给个意见,谢谢!

请教:一办公楼,高度198米,在一楼设售楼处,面积1200平米,因走廊采用钢化波浪形玻璃,如果采用吊顶喷头,则需要在玻璃预模时预留喷头孔,影响装饰效果。如果采用边墙型喷头,喷头安装在走廊一侧的墙壁上(走廊宽度3米),这样能验收通过吗?
规范中边墙型喷头只是在轻、中危险等级的居室、办公室中使用,其他场所则未提及,大家给个意见,谢谢!
免费打赏
老科
2010年08月24日 18:57:51
2楼
应该不可以
111
回复
善伯
2010年08月27日 10:55:33
3楼
可以。边墙型喷头在轻、中I危险等级场所均可使用。
回复
梦想成真321
2010年08月27日 17:28:13
4楼
我没有碰到过走廊时玻璃的,不过办公楼是中危险级吧
回复
ziisii
2010年08月27日 20:59:08
5楼
应该不行,走廊不在规范中的边墙型喷头的使用范围。
回复
葳蕤
2015年04月07日 10:04:01
6楼
走廊普通喷头,房间用边墙扩展式喷头。
回复
zlbzdx
2015年04月07日 15:20:42
7楼
可以使用,边墙型喷头可以设在办公楼走廊
回复
wuanlun
2017年04月16日 18:22:44
8楼
学习下,谢谢大家的解答!