如果我的电容补偿柜为25KVAR,我应该选择多少额定电流的断路器,有什么计算的依据吗?Q=1.732*U*I*SinQ,这个公式对吗?
如果我的电容补偿柜为25KVAR,我应该选择多少额定电流的断路器,有什么计算的依据吗?Q=1.732*U*I*SinQ,这个公式对吗?
2楼
还有接触器的选择?
回复
3楼
怎么就没人来回答呢,失望了 :Q :Q :Q :Q
回复
4楼
:time:
一个柜子的电容才25Kva?还是柜子里一个电容的容量是25Kva?
可以从电容的工作电流来考虑,400V25Kva电容器三角形接法的正常工作电流大约是:3X36A,断路器即可按规程要求的裕量来选取了。
如一个柜子才25Kva,就不用柜子啦,用一个箱子多好,节省啊。
回复
5楼
路过学习……
回复
6楼
接触器可用CJ16(19)系列-63/11的