交流二次回路的规范标识(应斑竹之邀)
石大头
石大头 Lv.12
2005年12月10日 10:45:58
只看楼主

上次应和互感器斑竹交流到回路的规范标识,我们都有相同的感受:就是时下各设计单位对这个标注比较混乱!但是标准中只提了推荐使用回路标号的方法,而又没做具体的规定.为了能相对统一规范二次回路标识,笔者总结十几年自己和别人标号经验总结如下,希望对众网友有所帮助!!

上次应和互感器斑竹交流到回路的规范标识,我们都有相同的感受:就是时下各设计单位对这个标注比较混乱!但是标准中只提了推荐使用回路标号的方法,而又没做具体的规定.为了能相对统一规范二次回路标识,笔者总结十几年自己和别人标号经验总结如下,希望对众网友有所帮助!!
免费打赏
石大头
2005年12月10日 10:47:06
2楼
交流回路数字标号
回路名称 文字符号电压等级 二次回路标号
A(U,L1)相 B(V,L2)相 C(W。L3) 相 中性线N 零线L(Z)
电流回路 保护及表记 TA1TA2TA…….9TA10TA……..19TA A401~A409A411~A419A421~A429A491~A499A501~A409A591~A599 B401~B409B411~B419B421~B429B491~B499B501~B509B591~B599 C401~C409C411~C419C421~CC429C491~C499C501~C509C591~C599 N401~N409N411~N419N421~N429N491~N499N501~N509N591~N599 L401~L409L411~L419L421~L429LL491~L499L501~L509L591~L599
母线保护 500KV220KV110KV35KV6~10KV A350A320A310A330A360 B350B320B310B330B360 C350C320C310C330C360 N350N320N310N330N360
电压回路 保护及表记 TA1TA2TA…… A601~A609A611~A619A621~A629……… B601~B609B611~B619B621~B629……… C601~C609C611~C619C621~C629……… N601~N609N611~N619N621~N629……… L601~L609L611~L619L621~L629………
隔离开关辅助触点后 500KV220KV110KV35KV6~10KV A(,B,C,L)750~759A(,B,C,L)720~729A(,B,C,L)710~719A(,B,C,L)730~739A(,B,C,L)760~769
绝缘监视电压 A(,B,C)700
回复
石大头
2005年12月10日 10:48:08
3楼
这样不行我还是做到WORD上去吧!!
回复
石大头
2005年12月10日 11:06:51
4楼
还是看WORD文档舒服!!呵呵!!
回复
互感器
2005年12月10日 11:28:47
5楼
谢谢石大头,我将大头兄的文档转换了个图片上来,实用就下载大头兄的附件,浏览就看这个图片。
回复
wysh
2005年12月10日 15:39:16
6楼
记得有相关标准的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
遵义
2005年12月10日 19:00:46
7楼
西北电院有个标准,但和我们常用的不同!
回复
石大头
2005年12月10日 19:03:56
8楼


我常用的和你们样不样呀?
回复
石大头
2005年12月10日 19:12:14
9楼
另外:7楼什么时候把西北电院的标准贴上来呀!!
回复
zyz8438
2005年12月11日 20:11:57
10楼
谢谢!谢谢!正在找这个玩意呢!我不是专业设计人员,但是单位上的设备改造经常遥我进行设计,正需要这些规范!
回复
遵义
2005年12月12日 11:09:23
11楼
DL/T5136-2001