一张高压控制原理图的疑惑
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年12月10日 09:31:22
只看楼主

在图中,闪光母线和控制母线的正母线连接,这样结是否可以呢?

在图中,闪光母线和控制母线的正母线连接,这样结是否可以呢?

1134178276399.JPG

免费打赏
brage256
2005年12月10日 10:26:21
2楼
这是35kV电压等级的断路器控制回路接线图吧
回复
tgzdb
2005年12月10日 12:09:09
3楼
对,是35kv的一个出线开关的二次控制原理图!不知图中画圈的那点是不是设计画错了!我感觉不应该加点表示连通
回复
mark.he0865
2005年12月10日 14:21:40
4楼
我觉得是画错了,其实根据你的图伞光小母线的电源应该单独直接取的+电源,和控制回路连接起来还要散光小母线干吗呢?这是我的看法.
回复
gdjywxp
2005年12月10日 14:45:35
5楼


本人同意楼上的说法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zyz8438
2005年12月11日 12:17:37
6楼
闪光电源应该与+KM分开。
回复
jikeyll
2005年12月11日 15:10:45
7楼
肯定是画错了(笔误),照图中画法,闪光母线根本不必要。
回复
jia-1979
2005年12月11日 18:14:22
8楼
是不是搞错了,没见过这样连在一起的?问一下设计院好了!
回复
zyz8438
2005年12月11日 18:59:59
9楼
肯定是笔误了。闪光小母线是一个脉冲式的直流正电源,而+KM是一个永久性的直流正电源。二者短接起来,闪光回路还能正常闪光吗?
回复
wyxsacf
2005年12月11日 21:16:18
10楼
楼主说得没错,这张图却是是画错了,闪光母线不能和正控母接在一起,它在经过转换开关、指示灯后回到负母,起到提醒、告警的作用。
回复
hkshaochanggen
2005年12月11日 22:27:58
11楼


楼主说得正确
回复

相关推荐

APP内打开