关于直接起泵按钮的设置
xyemao
xyemao Lv.4
2005年12月09日 17:48:02
来自于防雷减灾
只看楼主

新高规中的7.4.6.7条中"临时高压给水系统的每个消火栓处应高直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施",请问这个"直接启动"怎么理解,在做系统时跟在消火栓旁设一破玻按钮有什么不一样的作用.

新高规中的7.4.6.7条中"临时高压给水系统的每个消火栓处应高直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施",请问这个"直接启动"怎么理解,在做系统时跟在消火栓旁设一破玻按钮有什么不一样的作用.
李兴龙机电科技
2005年12月09日 17:50:14
2楼
直接接入消防水泵电控箱。
回复
liuhinly
2005年12月09日 23:34:52
3楼
破玻按钮也是做消防栓泵启泵用(在多线制控制系统中),是不是这条的意思就是控制水泵采用多线制?
回复
zzdlm_cn
2005年12月10日 11:03:11
4楼
指的就是消火栓里的那个破碎玻璃按钮,玻璃击碎,直接启动消火栓泵。
回复
zzdlm_cn
2005年12月10日 11:06:23
5楼

这怎么会牵扯到多线制?不就是普通的消防泵控制么?
回复
家辉
2005年12月10日 11:21:24
6楼
是同一个东西
回复
crazyboy
2005年12月10日 16:50:17
7楼
消火拴按钮就是直接启动消火拴泵用的啊
回复
niuli201
2005年12月10日 19:49:45
8楼
是不是说这个消火栓按钮一定要设置在消火栓箱子里,而不能放在箱子外面?
回复
crazyboy
2005年12月11日 13:04:41
9楼

那到不至于,经常有是在附近位置的
回复
李兴龙机电科技
2005年12月11日 14:46:12
10楼

新图集《04x501》好像两种做法都可以。
回复
xyemao
2005年12月12日 09:41:30
11楼
学了