R22的 好坏 怎么检测?? 为什么有些低压都到0.3MPa了。但是机组就是不结霜, 请问 是不是 制冷机的纯度有问题? 注意:冷媒充值量不少的哦!!
R22的 好坏 怎么检测?? 为什么有些低压都到0.3MPa了。
但是机组就是不结霜,
请问 是不是 制冷机的纯度有问题?
注意:冷媒充值量不少的哦!!
2楼
低压管结霜~要看坏境温度~懂?
回复
3楼
还要看制冷剂状态:)
回复
4楼
要看看节流阀装置的调节是否太小?
回复
5楼
不发言,学习中
回复
6楼
呵呵;低压偏低;要看什么温度啦;高温机组;低压偏低;对压缩机不好;直接影响制冷量;低温机组;低压偏低;也要看你所需的温度多少;呵呵;条件太多啦;有问题;可以问我;也可以;QQ936201979;我姓宋;
回复
7楼
:victory: :handshake :handshake :handshake 呵呵;低压偏低;要看什么温度啦;高温机组;低压偏低;对压缩机不好;直接影响制冷量;低温机组;低压偏低;也要看你所需的温度多少;呵呵;条件太多啦;有问题;可以问我;也可以;QQ854632745;我姓宋;
回复
8楼
低压管结霜~要看坏境温度~懂?
2 楼的朋友,为什么要看环境温度?
压力已经在0.3MPa, 按道理是低压管要结霜了
是什么原因呢?压力表坏了?
回复
9楼
低压这么低,一般就结霜。
除非有隔热层,或相对湿度极低。
回复