PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
2楼
调整洞口大小,调整砂浆强度。
回复
3楼
已经加了构造柱了 那么试一下更改砂浆强度等级。
回复
4楼
受压计算不满足的调整方法:加大砌块和砂浆的强度等级,加大墙体厚度,增设构造柱和扶壁柱。
回复
5楼
很好 继续
回复
6楼
把那个墙跺减小到250以下,pkpm就不计算受压了。
。开个玩笑。只有提高砌体的受压强度,加大墙肢的尺寸,减少墙肢上部荷载。具体什么措施可以根据以上三个原则来制定。
回复
7楼
我也遇到了类似的情况,看到了大家的建议,很好,谢谢了啊。
回复
8楼
建议将洞口间小墙段全部做成构造柱。
回复
9楼
挑梁下设置T型柱
回复
10楼
回复
11楼
回复