在做某个工程中,需根据压力用变频器控制一台水泵的转速。发现一个问题、压力传感器传过来的信号稳定,控制器输出给变频器工作Ao信号2-10v也稳定。但变频器工作频率变化很大,不知为何。本人对变频器不是太熟。请前辈指教。
在做某个工程中,需根据压力用变频器控制一台水泵的转速。发现一个问题、压力传感器传过来的信号稳定,控制器输出给变频器工作Ao信号2-10v也稳定。但变频器工作频率变化很大,不知为何。本人对变频器不是太熟。请前辈指教。
2楼
哪位控制方面的高手帮个忙,要不找生产厂家咨询一下。
回复
3楼
帮忙了,这个需要控制的专家了!
回复
4楼
应该转到中央空调版块上去,做自控的大虾经常在那里玩。
回复
5楼
有没有其它干扰信号?
回复
6楼
我也认为是存在干扰,但不知为什么。变频器采用的是西门子MICROMASTER 430。我曾将控制器改为手动控制,固定输出一个控制电压给变频器。但变频器工作频率还在变化,实在解释不通、请前辈指教。
回复
7楼
我估计应该是变频器本身有问题,只有请厂家解决
回复
8楼
调节一下开关频率!试试看!
回复