配电柜内分支铜排发生拉弧短路,却查不到短路点配电室这个月已发生3次不带负载,铜排相间发生短路(以前2年的毒未发生过此现象)当时断路器是在分闸状态。第二次短路引起高压断路器跳闸。 每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路, 铜排的间距也符合国家标准要求,在断路器CDM1上端也有绝缘隔板,配电室内也无粉尘和其他的杂质掉下,在此,请教各位同仁,大家帮忙分析下,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片。

配电柜内分支铜排发生拉弧短路,却查不到短路点
配电室这个月已发生3次不带负载,铜排相间发生短路(以前2年的毒未发生过此现象)当时断路器是在分闸状态。第二次短路引起高压断路器跳闸。 每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路, 铜排的间距也符合国家标准要求,在断路器CDM1上端也有绝缘隔板,配电室内也无粉尘和其他的杂质掉下,在此,请教各位同仁,大家帮忙分析下,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片。

DSC01892.JPG


DSC01893.JPG


DSC01894.JPG


DSC01895.JPG


DSC01896.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年08月23日 20:43:57
2楼
除了第一张图片外,另外四张图片都非常清楚,表明断路器上桩头短路(这点如果有异议,请楼主短信交流)。

相间短路是后面的结果,铜排对固定断路器的安装条短路是故障的起因。

断路器上平面上潮湿和灰尘,加上铜排与接地的固定条间距不足(很可能只有18mm),还有不按规程做“定期清扫”,这是短路故障发生的直接原因。
回复
no3no4no5
2010年08月23日 20:47:09
3楼
我们公司发生过负载下方相间短路,空开迅速动作跳闸,但空开上桩仍旧拉弧打火。
不过你这个四个都炸,问题就大了

cof1724812160320:请教一下,你们之前发生负载下方相间短路,空开跳闸后上桩头拉弧大火的原因是什么啊?

回复
am0143
2010年08月23日 23:47:03
4楼
烧黑痕迹最明显的就是短路击穿点,断路器在分位时发生的短路的话,那应该是断路器上侧引接母排与后面的固定构架之间距离不够造成的短路。
回复
tian-69
2010年08月24日 00:21:56
5楼
从照片看故障非常明显,先是左数第二个断路器连接铜排与安装金属件短路飞弧引起弧光短路,从而造成另外的几台断路器的连接铜排烧毁,现在的铜排连接都是用绝缘热塑管保护的,如果没有的话一定要注意铜排的绝缘安全距离,国家标准要灵活掌握,潮湿和有凝露的地区一定要比国家规定的要大才可靠,另外柜中还要加装加温除湿器.
回复
ccccyq
2010年09月08日 20:22:21
6楼
谢谢,学习一下
回复