急,菜鸟需要高手帮助:90KW水泵工频使用一个月了,用变频控制把电机烧了,是咋回事?
favourchen
favourchen Lv.10
2010年08月23日 16:14:26
只看楼主

如题,请高手进来帮忙!冰水主机房二次冷冻泵一共5台,90KW/台(普通三相异步电机,型号Y2-280M-4,90KW,380V,50hz,167A,cosφ0.87,效率93.9%,1480r/min,IP55)四用一备,四台常用的泵ZP4~7已经用了一个月(星三角启动),上个星期暖通工程师提出要把变频器参数设置好,其中两台泵(管路较短)准备变频控制。 周三(8.17)控制柜厂家过来把参数设置完,我把一台泵ZP7从工频切换到变频控制,40HZ,变频器显示电流约110多A。我想既然已经设置好参数,干脆把另外两台也转为变频控制,所以又把另外两台泵(管路较长)ZP4,ZP6设置为45HZ,变频器显示电流约130多A。大约2个小时之后,我去机房巡视,发现有ZP6控制回路的蜂鸣器在报警,打开柜子一看,变频器跳故障-地短路。又打开另外一个柜子,ZP4也跳同样故障,而且已经烧掉一个接触器(变频控制为星形接法,与星三角启动共用星形接触器)。过去摸电机已经非常烫,大约有一百二三十度。此时ZP7正常运转。后把备用泵开起来,ZP4暂时确定烧坏,ZP6切换到工频也开起来。

周五(8.19)下午1点,暖通工程师说把ZP5也开变频,开始设置为45HZ,变频器显示电流约130多A,调整阀门后,改为47HZ,频器显示电流约150多A。然后我们离开机房。大约三个小时之后,业主机电值班人员告知ZP5变频器跳故障,同样为地短路。电机同样发烫。我与暖通工程师认为变频控制回路有问题,就把ZP7(已经变频运行3天)从变频切换为工频。在星三角转换的一瞬间,空开(200A)跳闸,看电机接线盒在冒烟,电机发烫。杯具啊!
变频器为东元7300PA,查说明书上的故障说明,造成地短路的原因有二:1.马达绝缘不良。2.负载侧配线不良。按道理说,第二个原因不可能,因为四台水泵已经工频使用一个月了。然后在网上搜索,发现工控网上有篇文章有解释:
http://gongkong.com.cn/webpage/forum/200912/2009121111224300009-1.shtml
拆掉电机端接线,用摇表测量发现,ZP4AB相间短路,ZP5三相均对地短路。变频器厂家过来检查,参数设置没有问题。打电话到电机厂家咨询,回复说此型号电机不能变频控制。因此,我认为应该是电机为非变频电机,用变频器控制后,绝缘老化,导致事故发生。请问广大万能的高手,到底是什么原因造成如此严重的后果?假如如我所说,ZP6的绝缘是否已经老化?还能安全运行么?

[ 本帖最后由 favourchen 于 2010-8-23 21:00 编辑 ]
gf520307
2010年08月24日 15:26:07
22楼
我认为主要有两点 :
1、应用三角形接法用星型接法造成电机过负荷运行,此为主要原因
2、非变频电机采用变频控制造成散热性能略有下降,此为次要原因
回复
wang1983-027
2010年08月24日 15:27:17
23楼
确实是一个杯具,
回复
w5x6z7x8l9
2010年08月24日 16:39:10
24楼
KM2.与KM4组成Y形接法,变频器的电压是380V,到电动机是660V,造成电机绝缘不够,烧毁电动机,,柜体厂家有责任,如采用变频器启动,必须改成角形接法.
回复
phoenixhzy
2010年08月24日 16:44:30
25楼
变频运行改成:KM4与KM2一同控制运行,应该就OK 了
回复
luoqing
2010年08月24日 17:06:02
26楼
我們曾經把一個三角運的水泵改為y接運行,結果半小時就燒毀了.
回复
shenlan968
2010年08月24日 17:06:23
27楼
过负荷是主要原因,热继调的又是三角形的电流保护值,真乱呀!
回复
xiaozailin
2010年08月24日 17:17:49
28楼
1、电机电流值没有达到额定值,接线错了。
2、变频电机与非变频电机有差异,但不会烧电机。
回复
小风雪
2010年08月24日 17:18:53
29楼
如果直接用变频启动,取消星三角启动就OK,主要是你星三角启动后,切换到变频器去工作,电机以Y型工作,好比小牛拉大车,水泵负荷很大,导致电机过热,就这么挂了,很可惜。还是设计方的问题。
回复
gongzhiyong98
2010年08月24日 17:35:29
30楼
KM3不吸合,变频运行时为星角打开,不知道控制回路怎样做的
回复
zz0374
2010年08月24日 17:50:16
31楼
同意楼主自己的分析,电机不应该星型运行!
改完后为何还留km1~km3?
回复

相关推荐

APP内打开