2、 某建筑设计采暖负荷为200KW,采暖供回水温度为80/60℃。计算阻力损失为50Kpa,采暖内网入口处外网的实际供回水压差为40Kpa,该建筑采暖系统的实际热水循环量为?A:6550~6950Kg/h B:7000~7450Kg/hC: 7500~8000Kg/h D:8050~8550Kg/h

2、 某建筑设计采暖负荷为200KW,采暖供回水温度为80/60℃。计算阻力损失为50Kpa,采暖内网入口处外网的实际供回水压差为40Kpa,该建筑采暖系统的实际热水循环量为?
A:6550~6950Kg/h B:7000~7450Kg/h
C: 7500~8000Kg/h D:8050~8550Kg/h
免费打赏
ylttzkx
2010年08月30日 15:57:47
2楼
这题很简单吧,就是P=SG2的使用啊
回复
lcclyy
2010年08月30日 17:16:20
3楼
200/4.18x(80-60)=2.39 kg/s 2.39x3600=8612 kg/h
8612x(40/50)^=8612x0.89=7665 选C