这样穿铜管可以吗?
jingyang_nc
2005年12月09日 11:06:46
来自于中央空调
只看楼主

这边有个安装天井空调的工程,不吊顶,为了好看,可以这样穿铜管不?气管和液管相互干扰不,冷凝水管会结冰吗?我是新手,请知道的大哥告诉一下!

这边有个安装天井空调的工程,不吊顶,为了好看,可以这样穿铜管不?气管和液管相互干扰不,冷凝水管会结冰吗?我是新手,请知道的大哥告诉一下!

1134097591211.JPG

免费打赏
zys0000
2005年12月09日 12:18:41
2楼
图画的不错,
气管和液管要分开套保温管,再缠绕包扎带
回复
taolimei
2005年12月09日 14:57:24
3楼
电源线与控制线混在一起行吗
回复
zhileng0668
2005年12月10日 14:10:35
4楼
先对气管,液管进行包扎保温,再把控制线,冷凝排水管扎在一起!
回复
zht2004
2005年12月10日 19:23:31
5楼
肯定是不应只用一个保温护套来处理的。。。
回复
greeren
2005年12月10日 21:19:49
6楼
这样做问题很严重!电源线信号线会被高温高压的铜管烤穿的,冷凝水管如果用PUC管也会变型的,高低压管之间温度传递,对空调效果也会有影响.
回复
tiamo2003
2005年12月10日 22:20:16
7楼
以下是引用greeren在2005-12-10 21:19:49.0发表的内容:

这样做问题很严重!电源线信号线会被高温高压的铜管烤穿的,冷凝水管如果用PUC管也会变型的,高低压管之间温度传递,对空调效果也会有影响.

楼上的说的好。
回复
xjon123
2006年07月11日 15:38:47
8楼
以下是引用greeren在2005-12-10 21:19:49.0发表的内容:

这样做问题很严重!电源线信号线会被高温高压的铜管烤穿的,冷凝水管如果用PUC管也会变型的,高低压管之间温度传递,对空调效果也会有影响.

先对气管,液管及冷凝水管分开进行保温。有条件的话,信号线也建议套上PVC管套,然后再使用包扎带进行捆绑包扎。
回复

相关推荐