蒸发器\冷凝器上的污垢对压力\温度\冷量\过冷(热)度\功率有什么样的影响,影响的原因是如何产生的.请指教,尽量说的详细?
蒸发器\冷凝器上的污垢对压力\温度\冷量\过冷(热)度\功率有什么样的影响,影响的原因是如何产生的.请指教,尽量说的详细?
2楼
污垢影响传热系数,具体可查相应的计算公式.
回复
3楼
关键问题是,传热系数是如何影响的呢?
回复
4楼
K0=1/[(1/αi+ri)β+δtft/(λtfm)+r0+1/ηsα0]
回复
5楼
谢谢4楼,我没有表达明白。
我的意思是:传热系数变化如何影响冷凝温度,蒸发温度的呢?
回复
6楼
以冷凝器来说,Q=KFΔT K小,ΔT大,F不变,冷凝温度上升,蒸发器同理.
回复
7楼
上次我理解错了
回复
8楼
我觉应用这个公式不完全对,首先冷凝器的散热量主要是潜热。我们知道释放潜热的时候,温度不变,所以说这个公式不完全正确。仅能应用在从过热态到饱和气态和饱和液态到过冷态!
回复
9楼
是啊,同意你的说法,这时的换热比较复杂。
回复
10楼
首先由于垢层的存在,增大了热阻,从而降低了传热系数!
影响:由于热组的存在,在冷凝器从过热态到饱和气态这个过程,散发的热量较少,导致产生饱和态的位置向冷凝器出口的位置移动;从饱和气态到饱和液态,由于向环境的散热量变小,产生饱和液的位置也向出口的方向移动。造成了在出口位置依旧是气液混合态,所以压力冷凝压力会升高。
1.如果没有过冷的话,那么就造成了进入膨胀阀的带气,制冷量下降。由于冷凝压力升高,单位的耗功变大,cop变小。
2.如果有过冷,造成过冷度减小直到没有过冷度或气液混合。同样造成以上结论!
回复
11楼
如果蒸发器存在垢层,增大了热阻,从而降低了传热系数!
影响:由于热阻的存在,从节流阀产生的闪发蒸气进入蒸发器,由于垢层的影响,吸收环境的热量变少,导致蒸发器出口带液,由于热力膨胀阀(假设采用热力膨胀阀或电子膨胀阀)由于没有过热度或过热度很小,阀的开度变小,节流阻力变大,所以蒸发压力降低,导致蒸发温度降低。
结论:单位制冷量减少,单位耗功变大,cop减少。
回复