氟机,表冷器结冰可能是什么问题?
yuwenzhen--202
2010年08月23日 15:05:58
来自于中央空调
只看楼主

管道式空调机,运行一段时间后,表冷器上结厚厚的冰,导致了漏水还有风不畅,可能是什么问题造成的结冰?请了解设备的帮忙分析一下!

管道式空调机,运行一段时间后,表冷器上结厚厚的冰,导致了漏水还有风不畅,可能是什么问题造成的结冰?
请了解设备的帮忙分析一下!
免费打赏
suhang0302
2010年08月23日 16:57:54
2楼
结冰的原因是表冷器温度太低:
1.截流装置,截留量没调整好导致过度截流,蒸发温度过低。
2.风量太小,冷量送不出去。
3.氟加多了。
回复
yangzhenbiao
2010年08月23日 22:25:09
3楼
过滤器脏堵。过滤网堵塞。制冷剂过少。如果是大型制冷设备就先检查一下送风和回风系统循环是否顺畅
回复
mobile_45
2010年08月24日 09:32:16
4楼
可能是一下几种原因:
1、表冷器感温头有问题;
2、风管道设计有问题,循环不畅,冷量出不去;
3、截留装置有问题;
回复
kanzhengwu
2010年08月24日 10:16:11
5楼
顶2楼的!也可能负荷太小了。
回复
w81574127
2010年11月29日 21:40:50
6楼
截流装置,截留量没调整好导致过度截流,蒸发温度过低。
回复
xiaofu4306
2010年11月30日 09:17:07
7楼
检查下回风过滤器是否出现脏堵的现象。如果以前表冷器没有结冰,使用一段时间后出现的话,这种情况的可能性比较大。
回复

相关推荐

APP内打开