某工程采用水泥土(搅拌桩)处理,长10m,正负0一下土层依次是2m左右的回填土,7米左右的流朔状的淤泥土,含水量82.5%,4m左右的粘土,此地质条件采用水泥土处理合理吗?
某工程采用水泥土(搅拌桩)处理,长10m,正负0一下土层依次是2m左右的回填土,7米左右的流朔状的淤泥土,含水量82.5%,4m左右的粘土,此地质条件采用水泥土处理合理吗?
2楼
湿法可以,干法不宜,但应作试验,置换率要高一些.
回复
3楼
感谢二楼的回答,我查了规范,规范没有明确规定不能用湿发施工,不知这位兄弟可否指点.
回复
4楼
不好意思,刚刚看错了,二楼的兄弟认为可以湿法施工,并且要做试验,很对,现遇到一个麻烦,水泥土已施工完毕,采用湿法施工,没有做试验,主体还没做,水泥土已偏位,最大10公分,最小2公分,能不能想个办法处理一下,谢谢.
回复
5楼
规范规定
11.3.5 施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直,搅拌桩的垂直偏差不得超过1%;桩位的偏差不得大于50mm;成桩直径和桩长不得小于设计值。
最大10公分显然超标,不过我认为复合地基偏位超一点问题不是很大,偏位数量少不用处理,偏位数量多重新按最大间距重算一遍若不行只能补桩了.再不行凋整褥垫层厚度用300~400。
回复