希望大家都来发表一下自己的意见,我发现很多文献的说法都不一样,规范又说的不是很清楚。
希望大家都来发表一下自己的意见,我发现很多文献的说法都不一样,规范又说的不是很清楚。
12楼
L型的怎么划分?
回复
13楼
关于短肢的定义规范已经明确规定了
对于短肢结构有两种意见:一种是按短肢墙的受荷面所占楼层面积比
一种是短肢墙的横断面总面积占楼层所有墙体横断面的总面积比
现在各大牛人基本认同北京细则的规定
回复
14楼
1、墙肢截面高宽比在5~8之间(含5、8)的墙为短肢剪力墙。
2、短肢剪力墙分为带翼墙(翼墙长度不小于其厚度的3倍)短肢剪力墙、一字形短肢剪力墙(无翼墙或翼墙的长度小于其厚度的3倍)。
3、规范要求一字形短肢剪力墙应采取比带翼墙短肢剪力墙更严格的措施。
回复