对高压线末端电压升高现象,常用办法是在线路末端加( )?选择题
jack1768
jack1768 Lv.2
2010年08月23日 10:40:37
只看楼主

2006年下午真题对高压线末端电压升高现象,常用办法是在线路末端加( )A.并联电抗器 B.串联电抗器 C.并联电容器 D.串联电容器真题答案:选D.个人觉得,串联电容器应该是增加无功功率,这样末端电压会更高,

2006年下午真题
对高压线末端电压升高现象,常用办法是在线路末端加( )
A.并联电抗器 B.串联电抗器 C.并联电容器 D.串联电容器
真题答案:选D.

个人觉得,串联电容器应该是增加无功功率,这样末端电压会更高,
免费打赏
lwq127227
2010年08月23日 10:45:33
2楼
非常正确:handshake
回复
xinmiao123456
2010年08月23日 20:20:35
4楼
答案是A,书上有
回复
caizi520
2010年08月23日 20:21:54
5楼
本题选A嘛,很明显
回复
yqf1969
2010年08月23日 21:51:57
6楼
答案为A。(题目有点小陷阱):)
回复
maya2005
2010年08月24日 07:58:37
7楼
我也选A,弋东方老师专门提起过:lol
回复
zlzk
2010年08月24日 08:57:28
8楼
真题答案是D,然后附加了一句话:不要错选A
有哪位大侠说说选择A的原因吗?
或者分析一下这四个答案分别是起什么作用
串联电抗器
并联电抗器
串联电容器
并联电容器
回复
ywxnyq
2010年08月24日 09:02:58
9楼
并联电抗器的作用:
1、削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。
这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对低电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。
对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。装设并联电抗器可以补偿这部分充电功率。
2、改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。
当线路上传输的功率不等于自然功率时,则沿线各点电压将偏离额定值,有时甚至偏离较大,如依靠并联电抗器的补偿,则可以仰低线路电压得升高。
3、减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率。
所谓潜供电流,是指当发生单相瞬时接地故障时,在故障相两侧断开后,故障点处弧光中所存在的残余电流。
并联电抗器的中性点经小抗接地的方法来补偿潜供电流,从而加快潜供电弧的熄灭。
4、并联电抗器 并联在主变的低压侧母线上,通过主变向系统输送感性无功,用以补偿输电线路的电容电流,防止轻负荷线端电压升高,维持输电系统的电压稳定。

串联电抗器的作用:
1、在母线上串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。
2、在电容器组串联电抗器,可以限制高次谐波,降低电抗。串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与干式铁芯电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数。
变电站的高压电抗器就是为了减少线路短路时的短路电流用的。
回复
yuwd1966
2010年08月24日 15:32:18
10楼
长见识,谢谢楼主的题目,谢谢9楼的详细回答!:handshake
回复
luoqing
2010年08月24日 18:43:15
11楼
谢谢楼主的题目
回复
suifeng7744
2010年08月25日 13:06:00
12楼
需要高人进一步作答,因为从理论上分析AD都行,因为电压降落的纵分量决定于Q和X。并联电抗器可以降低Q值,串联电容器可以降低X值。求救!!