我做了一个七层的办公楼设计,每层的建筑面积是620平方米.请问这要进行防火分区设计吗?我的耐火等级为二级.我看到强条上二级的防火分区每层最大的允许面积为2500平方米.请问需要进行防火分区设计吗?
我做了一个七层的办公楼设计,每层的建筑面积是620平方米.请问这要进行防火分区设计吗?我的耐火等级为二级.我看到强条上二级的防火分区每层最大的允许面积为2500平方米.请问需要进行防火分区设计吗?
2楼
少于24米,不需要
回复
3楼
大家都在忙什么呀,怎么没人来回答我.
回复
4楼
看高度超24米了吗,如果超了按《高层民用建筑设计防火规范》考虑每个防火分区的面积为1500平方米,不过每层620平方米套哪个都没超,我认为没必要分区。
回复
5楼
谢谢楼上的指点,我的高度超过了24米.图纸审查意见上说要进行防炎分区设计.我只能把两层做为一个防火分区.规范上只说坚向防火分区的面积,可水平防火分区我就没找到.不知有谁知道关于这方面的内容.指点一下.
回复
6楼
封闭楼梯间的门做乙级防火门,每层一个防火分区,水平方向不用作了
回复
7楼
高度超过了24米,属2类高层,可把每层作为1个防火分区,采用封闭楼梯间
回复
8楼
封闭楼梯间,需要排烟,每层单独防火分区就可以了
回复
9楼
封闭楼梯间的门做乙级防火门,每层一个防火分区,水平方向不用,满足规范就可以了
回复
10楼
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
11楼
封闭楼梯间的门做乙级防火门,每层一个防火分区,水平方向不用,满足规范就可以了
回复