急急急!排风问题。
suhang0302
suhang0302 Lv.2
2010年08月23日 09:19:07
来自于通风排烟
只看楼主

业主要我们帮他做一个厨房排风,吸油罩子长4m,宽1.5m,罩子距离台面1.5米,室外排风接至屋顶,距离20m,请问我应该选用多大的排风机?风量,静压各需要多少。

业主要我们帮他做一个厨房排风,吸油罩子长4m,宽1.5m,罩子距离台面1.5米,室外排风接至屋顶,距离20m,请问我应该选用多大的排风机?风量,静压各需要多少。
免费打赏
hxp612
2010年08月23日 10:36:15
2楼
有计算公式 既然排烟罩你都自己了知道了 另外不知道你的排烟罩靠不靠墙 L=1000*P*H

[ 本帖最后由 hxp612 于 2010-8-23 10:39 编辑 ]
回复
suhang0302
2010年08月23日 10:42:38
3楼
排烟罩是靠墙的,我就是不知道厨房排烟应该按多少换气次数计算
回复
bj5945
2010年08月23日 11:21:11
4楼
厨房排烟量,应该由厨房设备厂家提供各厨房设备的排风量,最好相加得到。
估算资料为:厨房(中餐)40~50次/h,厨房(西餐)30~40次/h
回复
suhang0302
2010年08月23日 11:54:11
5楼
那请问下 排气面积应该是按灶台面积计算,还是整个厨房?
回复
snail_yin
2010年08月23日 14:15:48
6楼
排烟罩都知道了,按排烟罩口风速不小于0.5m/s计算,至于风机压头,就需要楼主根据管路系统进行计算了。
回复
suhang0302
2010年08月23日 14:41:13
7楼
那岂不是需要用10800风量的排风机?还是我算错了?
回复
datangxiyuji
2010年08月27日 14:45:12
8楼
10800风量是对的,全压200帕左右就可以,当然是你说的20m是直管啊,如果弯头较多的话可以再选大一点。属于常用的风机范畴,选个质量过关的,现在有好多产品标识和实际性能差很多。
回复

相关推荐