变压器如果是2.5M高,变电所一般选多高?
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年12月08日 17:58:03
来自于变压器
只看楼主

变压器(带外壳)如果是2.5M高,变电所净高一般至少选多高? 因为我看了规范,GB50052没有找到,谢谢

变压器(带外壳)如果是2.5M高,变电所净高一般至少选多高? 
因为我看了规范,GB50052没有找到,
谢谢
ljs1399
2005年12月08日 22:38:02
2楼
可能4.M
回复
bradyzhang
2005年12月09日 08:50:20
3楼
为何,我想至少是3.5M
回复
five_victory
2005年12月09日 09:23:27
4楼
6米
回复
zzdlm_cn
2005年12月09日 10:46:19
5楼
油浸变压器要高一些,干变适当低一些。具体比变压器高多少还得查规范。
回复
peter00007
2005年12月09日 11:17:47
6楼
一般
一般都是4米。
回复
herbsteln@co163
2005年12月09日 11:34:05
7楼
应该满足楼板下4.5米净高.
回复
jia-1979
2005年12月09日 11:41:33
8楼
有没有桥架?4.5米吧。桥架加上变压器差不多要3米多了。
回复
城市雨滴
2005年12月09日 11:49:10
9楼
民用建筑电气设计规范

JGJ/T 16-92


4.5.14 对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需的最小高度再加0.70m;宽度可按变压器两侧各加0.80m确定。

回复
gygygao
2005年12月09日 13:26:44
10楼
主要是考虑出线,是母线出线还是电缆出线
回复
bqg
2005年12月09日 15:56:48
11楼
回复

相关推荐