问题比较弱智,不诚心回答的就不要来啦
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年08月23日 04:22:47
只看楼主

[color=Magenta]有个别墅,一层有三个房间,其中两个房间在一起,另一个是餐厅加玄关,那两个房间的普通插座一个回路是没问题,可是餐厅插座是要和这个房间一起一个回路还是和楼上的客房插座一个回路,和同层的两个房间插座一个回路距离有点远,如果直接从插座引线很远,不知道可以不可以用接线盒?然后就是在别墅的设计中,因为我是每层一个箱子,那最好是每层房间的插座共回路而不是和别层的插座共回路,这样有益于检修 不知道我说的对不?[

[color =Magenta]有个别墅,一层有三个房间,其中两个房间在一起,另一个是餐厅加玄关,那两个房间的普通插座一个回路是没问题,可是餐厅插座是要和这个房间一起一个回路还是和楼上的客房插座一个回路,和同层的两个房间插座一个回路距离有点远,如果直接从插座引线很远,不知道可以不可以用接线盒?然后就是在别墅的设计中,因为我是每层一个箱子,那最好是每层房间的插座共回路而不是和别层的插座共回路,这样有益于检修 不知道我说的对不?[

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-28 01:04 编辑 ]
免费打赏
yaoxiaopeng
2010年08月25日 07:32:05
12楼
餐厅插座
:handshake 独立回路
回复
weilmeng
2010年08月25日 09:19:52
13楼
我们这里常用的做法就是和厨房一个回路
回复
yjx6026057
2010年08月25日 09:26:38
14楼
新人,进来学习
回复
winterainn
2010年08月26日 15:13:09
15楼
路过,进来学习的……
回复
vingo513
2010年08月27日 16:03:55
16楼
表述得让人看得辛苦
回复
gumqwy
2010年08月27日 17:13:13
17楼
既然每层都设一个配电箱,对于别墅设计,建议每个房间一个回路,厨房、餐厅、卫生间均单独设一个回路。这是由于别墅在不同的城市其用电量标准不同,但是防电击及火灾要求的实现措施却是千差万别的。
回复
cmx0127
2010年08月28日 13:29:48
18楼
餐厅要预留插座,但不建议餐厅单独回路,很浪费。和卧室,客厅灯共用一个回路足够。
回复
qoqodu
2010年08月29日 11:11:08
19楼
除了空调,厨房,卫生间插座单独外其余插座均可一个回路,当然按层配置
回复

相关推荐

APP内打开