箱式站中高压为什么都用的是负荷开关,而不用断路器呢?
箱式站中高压为什么都用的是负荷开关,而不用断路器呢?
2楼
没有什么规定箱式变电站中高压只能用负荷开关呀!我就做过用真空开关的箱变!
回复
3楼
我看的样本中,就没有用断路器的
回复
4楼
切除故障比断路器快,
而且又便宜!
你说用什么?
回复
5楼
箱变中高压电流一般都比较小,一般用负荷开关足够了,也有用隔离开关的。用真空断路器的都是容量比较大的情况,如变压器大于1000KVA。负荷开关所配的熔断器一般最大为125A,当用于大于100A电流时就必须用真空断路器了。
回复
6楼
不是不用断路器!而是用熔断器和负荷开关代替断路器,这样更经济,也更容易小型化!
回复
7楼
因为箱变一般都在终端,负荷不是太大,采用熔断器负荷开关组合电器一般能满足要求,同时城市用地紧张,低价较贵,而箱变熔断器负荷开关组合电器体积比较小,价格也比断路器便宜。
回复
8楼
若用真空负荷开关所配的熔断器就可以更大些,
回复