再请教问题?胶印车间要求的空调温度?
liyuanwei
liyuanwei Lv.2
2005年12月08日 14:19:36
来自于中央空调
只看楼主

现在正做一工程:要求胶印车间的夏季温度在16度以下,感觉不可思议!有没有大师给点意见?

现在正做一工程:要求胶印车间的夏季温度在16度以下,感觉不可思议!有没有大师给点意见?
免费打赏
lge--000
2005年12月10日 17:17:16
2楼
你车间多大面积?
回复
jh-su
2005年12月10日 18:24:57
3楼
印刷机的车速、印刷工艺参数,以及所在地方,有没有局部通风等,综合考虑,可以计算1下了
回复
zht2004
2005年12月10日 18:45:12
4楼


只要建设方工艺上给出要求,肯定有其道理;是否由于设备发热量太大才如此考虑啊
回复
jiangfan888
2005年12月11日 16:17:44
5楼
普通空调肯定是难以满足要求的,可以考虑中温空调,也可参考一些冷库的做法.
回复
dzm60660072
2005年12月11日 20:28:55
6楼
要求相当高啊!
回复
dzm60660072
2005年12月11日 20:30:10
7楼
特灵空调可以解决
回复
刘胜利
2005年12月12日 08:54:24
8楼
实际上用户把概念给搞反了,实际上指的是湿度百分比,16度相对的湿度为(夏季)50%
回复
刘胜利
2005年12月12日 08:56:06
9楼
实际上用户把概念给搞反了,实际上指的是湿度百分比,16度相对的湿度为(夏季)50%
我实验过,用户感觉好象和温度有关,实际不是!
回复
zjs_669
2005年12月12日 11:08:08
10楼
据我所知胶印车间要求空调系统能达到的工艺参数是:
温度:25度
湿度:50%
另外在进行负荷计算时应充分考虑胶印机干燥通风系统的排风量
回复
mali0211
2005年12月12日 18:24:47
11楼
清华同方可以解决!有图纸的话可以给您先出个方案!邮箱:mali0211@163.com
回复