带漏电保护的是不是为什么一定要断中性线?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年08月22日 19:41:11
只看楼主

RT

RT
免费打赏
tian-69
2010年08月24日 00:28:23
12楼
其实漏电断路器检测的是零序电流,如果开关没有接地故障,那么进线和出线是平衡的,继电器是不工作的,一旦有接地故障发生,进出线的电流和不为零,继电器就要动作了,三级漏电也是这样,你接一N线等于接地故障,所以漏电会动作的
回复
gaojiexing
2010年08月24日 10:40:33
13楼

说的很对,你可以看看漏电保护器上的名牌,它的额定动作值很小的,就是因为这个!
回复

相关推荐