带漏电保护的是不是为什么一定要断中性线?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年08月22日 19:41:11
只看楼主

RT

RT
免费打赏
asmdl
2010年08月22日 20:41:39
2楼
带漏电保护的是不是为什么一定要断中性线? 不一定
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年08月22日 21:19:06
3楼
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
回复
woheni2010
2010年08月22日 21:55:01
4楼
原来规范上有的,看来有一段时间没看规范了我
回复
lanxuer520
2010年08月22日 22:21:04
5楼
学习了,解决了我心中的一个疑问呐
回复
weilmeng
2010年08月22日 22:24:29
6楼
回复
a452540595
2010年08月22日 22:37:28
7楼
学习,谢谢:kiss:
回复
niceland
2010年08月23日 08:27:29
8楼
:lol 学习了 !
回复
ccppm
2010年08月23日 15:06:02
9楼
漏电开关不是一定要把N线断开,而是一定要让N线穿过,否则测量不了N线与相线之间的电磁矢量和。因为要经过开关,所以被人认为N线必须被断开,也有不断的。
回复
favourchen
2010年08月23日 16:53:29
10楼

这位大哥说的是对的吧,我在实际应用的过程中发现,三相带漏电的小型断路器,如果是3P没有N极的,一通电就会跳闸,而用4P有N极的就不会跳
回复
行善真
2010年08月23日 19:19:42
11楼
漏电开关靠N线电流来动作的吧
这个我也是个疑问
回复

相关推荐

APP内打开