压缩机电机堵流的原因,请教!
goushibaba
goushibaba Lv.2
2010年08月22日 19:22:54
只看楼主

近日,我单位有台开立19XR冷水机组突然断电停机,再次启动显示电机堵流,检查后发现主柜接触器熔焊,换同型号新接触器后,故障依然,请教各位。。。急。。!

近日,我单位有台开立19XR冷水机组突然断电停机,再次启动显示电机堵流,检查后发现主柜接触器熔焊,换同型号新接触器后,故障依然,请教各位。。。急。。!
免费打赏
shisongpo
2010年09月08日 21:01:47
12楼
同意楼上说的!
如果压缩机电机烧坏 有可能造成 曲轴箱内曲轴瓦抱死。那样的话开机 机器不能正常运转,导致电流过载!换接触器不是可行办法, 你可以把高低压堵死高压阀门开启一点闻一下机内气体是不是有烧焦的味道, 如果有的话 就只有坼开压缩机大修机器了!
兄弟你修过开利的机组吗;知道什么是离心机吗;你见过离心机吗;离心机有曲轴箱内曲轴瓦抱死吗‘兄弟路过学习一下’
回复
sdzrj123
2010年09月18日 11:48:13
13楼
路过 学习一下
回复
duzewen2008
2010年09月18日 21:48:30
14楼
这个,问题大了。先检查马达好坏,如果马达是好的,那就要转移制冷剂,检查机械部分了。
回复
auxzw731027
2010年09月21日 13:58:15
15楼
这个有点麻烦罗