2楼
请知道的上来回答一下
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》中有铜管,直径为20mmx2mm,没铜棒。
回复
4楼
05D10图集好像有介绍,具体就不知道那本。
回复
5楼
可不可以用25MM2来反推的棒的直径,
庄哥说图集上有,是多少才对啊
回复
6楼
是不是题目出错了,我也没有找到铜棒的尺寸,还是铜棒和铜管是一个意思。
回复
7楼
见交流电气装置的接地DL/T621-1997第17页。规范只是截面而已。楼主可否把题目说清楚?我们公司用的纯铜接地棒厂家提供的尺寸直径只有16MM与20MM,长度有1200MM到3000MM不等。
回复
8楼
20不对,因为没这个答案,16说不定是对的
回复
9楼
看《第三版》p886上的表,要求截面是25,反算下直径
回复
10楼
最好能把具体的题目贴上来
回复
11楼
查着了,GB50169=2006《电气装置安装接地装置施工及验收规范》中的,表3.2.6-3中,铜棒最小直径:地上4mm、地下6mm。
回复