恳请帮助!我画的对吗?六层宿舍楼消防
liuyijunyijun
2005年12月08日 09:48:43
只看楼主

我画的对吗?六层宿舍楼!恳请帮助!如果自己打井,在一个厂区当中,如何做消防管网。此宿舍楼就是厂区当中的一楼。

我画的对吗?六层宿舍楼!恳请帮助!如果自己打井,在一个厂区当中,如何做消防管网。此宿舍楼就是厂区当中的一楼。

1134006518707.JPG

免费打赏
liuyijunyijun
2005年12月08日 10:00:37
2楼
如果自己打井,在一个厂区当中,如何做消防管网。此宿舍楼就是厂区当中的一楼。
回复
猪仙
2005年12月08日 10:21:49
3楼
只要保证流量和压力达标就行了,最好还是设置消防蓄水池。。。。
回复
wblin161602
2005年12月08日 10:47:53
4楼
六层宿舍楼没有必要搞环网吧。
回复
neardespring
2005年12月08日 10:55:35
5楼
六层宿舍为什么设置消火栓?
回复
liuyijunyijun
2005年12月08日 11:04:48
6楼
wblin161602的意思是不用搞环网了?neardespring的意思是不需要设置消火栓。
此宿舍楼长62.7米、宽12.3米
回复
liuyijunyijun
2005年12月08日 11:22:56
7楼
室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条。

②进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。

二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,并根据本规范表8.5.2规定的流量确定。

三、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。

四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。

回复
liuyijunyijun
2005年12月08日 11:23:50
8楼
我理解不透!
回复
zzg_109@co163
2005年12月08日 11:50:56
9楼
看不清楚
回复
ydh1981
2005年12月08日 12:58:20
10楼

这样可以
回复