高压电缆的连接问题
huaibeilingyun
2010年08月22日 16:20:24
只看楼主

10KV 600米长 120平方的高压聚录乙烯电缆 可以和70平方的 18米长的高压聚录乙烯电缆连接吗 因电缆长度不够 需要加长 请高手指点

10KV 600米长 120平方的高压聚录乙烯电缆 可以和70平方的 18米长的高压聚录乙烯电缆连接吗 因电缆长度不够 需要加长 请高手指点
免费打赏
chaibt1
2010年12月12日 21:49:07
12楼
得看你的电流是多大
回复
lingxuct
2010年12月13日 07:48:31
13楼
就为这18米电缆,变小了以后,保护怎么计算?

个人意见,可同规格的则同规格,实在没办法是不可能的,只是为了方便罢了,但在保护上有问题了。
回复
zyz8438
2010年12月13日 15:17:01
14楼


同意!

很多实际应用中,会采取这样的措施。如现场电机距离配电室较远,可以采用较大截面的电缆送到现场,然后采用接线盒转换成小电缆接入电机,这样可以有效防止因为线损引起的电机机端电压过低而引起的无法启动。
回复