高压电缆的连接问题
huaibeilingyun
2010年08月22日 16:20:24
只看楼主

10KV 600米长 120平方的高压聚录乙烯电缆 可以和70平方的 18米长的高压聚录乙烯电缆连接吗 因电缆长度不够 需要加长 请高手指点

10KV 600米长 120平方的高压聚录乙烯电缆 可以和70平方的 18米长的高压聚录乙烯电缆连接吗 因电缆长度不够 需要加长 请高手指点
免费打赏
lodavava
2010年08月22日 19:03:58
2楼
没有懂起LZ想要表达的意思呢
回复
gtingc
2010年08月22日 19:51:47
3楼
只要所用负荷最大电流在70高压电缆所承受范围内,就可以跟120电缆对接。
回复
yzl-1969
2010年08月22日 20:08:01
4楼
你需要告诉我过多大电流,或功率
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月22日 21:44:47
5楼
同意三楼观点,但一般如果选用120的线了,负荷肯定比70的线的负荷要大得多,要还比70的负荷小的话也就没必要选120的了啊--:handshake
回复
lanxuer520
2010年08月22日 21:59:56
6楼
五楼说的太有道理
回复
cyuanjiajia
2010年08月22日 22:41:17
7楼
不可以吗?加个开关或者分支不就可以?但还是看负荷情况
回复
huaibeilingyun
2010年08月24日 22:37:33
8楼
谢谢各位的解答,因是现有的120电缆 临时供电。电流在30左右。有没有电涌一说?70的电缆是否能承受?
回复
tank-----no.1
2010年08月24日 23:09:33
9楼

完全可以,中间头的接管用异型接管。
回复
linchew
2010年08月25日 09:24:16
10楼
怎么才30A的电流就用这么大的电缆?
回复
huaibeilingyun
2010年08月25日 10:25:21
11楼
现在是临时的短期内用120电缆供电 几个月后 120电缆还要用在别的大功率供电上。
回复