论文简介: 汇总了广州市12 家鉴定单位对汶川县城所在地2威州镇共522 栋,54039814m2 房屋的安全鉴定报告,对汶川大地震中威州镇各类房屋的震害情况进行了统计分析。震害结果表明:未经抗震设计的砖木、石木等低层结构破坏最为严重,其严重破坏率高达7714 % ,明显高于经过抗震设计的房屋;框架结构的严重破坏率远远低于砖混结构和底框结构。总结了威州镇各类房屋的常见破坏规律,并对各种破坏的主要原因进行了详细分析,提出了一些有用的建议和结论。
论文简介:
汇总了广州市12 家鉴定单位对汶川县城所在地2威州镇共522 栋,54039814m2 房屋的安全鉴定报告,对汶川大地震中威州镇各类房屋的震害情况进行了统计分析。震害结果表明:未经抗震设计的砖木、石木等低层结构破坏最为严重,其严重破坏率高达7714 % ,明显高于经过抗震设计的房屋;框架结构的严重破坏率远远低于砖混结构和底框结构。总结了威州镇各类房屋的常见破坏规律,并对各种破坏的主要原因进行了详细分析,提出了一些有用的建议和结论。
附件名:20108221282458628784.zip
文件大小:456K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
写的不错,总结也可,但我感觉有些分析不够仔细,大致就是框架、剪力墙等比砖混、石方屋的抗震要好,这点不用讲,做结构的都明白。关键是要论准为什么没有形成强柱弱梁,强剪弱弯的原因,以及下次施工及设计的注意点。虽然我们南方、浙江等地方抗震的设防烈度只有6,而却地震很少,一旦发生大的地震其强柱弱梁等能形成吗?还有我们江浙一带其箍筋多为外加工,其抗震所需的能量早就被外加工无情夺走。而却这些规范及国家的相关条列都没有强制性的规定,导致施工质量下降,有些施工、监理对抗震很是陌生。哎........
回复
3楼
总结的不错,值得我们学习,下了,支持作者,结构对抗震的设计会越来越科学的
回复
4楼
学习了,值得我们学习,支持~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
支持~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
太好了,一直在找这方面的东东,今天纵欲找到啦,哈哈,楼主好心人,谢谢分享
回复
7楼
内容不错,很及时,但要完全看懂还是要一点功夫的,特别是关于抗震计算部分内容。
回复
8楼
工业与民用建筑抗震设计规范》(试行), 原国家建委批准颁布。 • 1978年, TJ 11?78《工业与民用建筑抗震设计规范, 国家建委批准颁布。 • 1989年, GBJ 11?89《建筑抗震设计规范》, 建设部批准颁布, 1990 年开始实施,并于1993年作局部修订 • 2001年, GB 50011?2001《建筑抗震设计规范》, 建设部和国家质检总局联合发布。于汶川地震 (2008.5.12) 后作了局部修订, 成为GB 50011?2001《建筑抗震设计规范》(2008 版本) 。 • 2010年, GB 50011?2010《建筑抗震设计规范》, 目前已完成报批手续。 下载:79次 推荐人:gamping
回复
9楼
材料分析 (154)软件应用 (104)网桁索膜 (8)工程造价 (243)工作杂谈 (175)小品百科 (3) 推荐论文 最新上传论文 查看其他行业论文库:给排水环保暖通制冷电气结构建筑园林水利16.青岛流亭机场航站楼大跨度钢结构施工技术 作者:张同波 邹传学... 摘要: 结合青岛流亭机场航站楼大跨度钢结构的工程实践,介绍了大跨度钢结构地面单元组装、分段吊装、高空对接、高空曲线滑移的施工工艺,以及大跨度钢结构不等标高-整体高空曲线滑移的关键施工技术。 下载:36次 推荐人:jaychou8099
回复
10楼
??????????????????????????????????????
回复
11楼
值得学习,有心人总结了,给大家分享
回复