施工中管道施工的先后和礼让问题!!
www.hulan.com
2005年12月07日 21:36:31
只看楼主

在施工中,总是遇上电缆预埋波纹管,邮电,电信,煤气,智能化,给水,消防,雨污水等等管道打架!我认为有压管要让无压管,根据标高深的先埋!大家说说:1/如果遇上打架部位,有那些处理方案!2/说说雨污水管道先埋存在的缺陷!3/到底应不应该雨污水先埋!

在施工中,总是遇上电缆预埋波纹管,邮电,电信,煤气,智能化,给水,消防,雨污水等等管道打架!我认为有压管要让无压管,根据标高深的先埋!
大家说说:
1/如果遇上打架部位,有那些处理方案!
2/说说雨污水管道先埋存在的缺陷!
3/到底应不应该雨污水先埋!
heijindishi
2005年12月08日 09:07:49
2楼
有压管要让无压管,在建筑内部不是很难,毕竟就加几个配件,便宜,但市政的就不好说了,其实责任在与设计.很多野蛮施工的有压管不是让无压管,而是穿无压管,那样做很危险.雨污水一般标高都是最低,所以最好先埋.施工中要做到面面俱到是不容易的,先埋哪个都有缺陷,自己工作中慢慢掌握这中间的分寸.其实最好的做法是施工前好好的审一下地下管线施工图,有问题在前面提比在后面提要容易解决的多.
回复
egoer
2005年12月08日 11:44:25
3楼
这个问题太广了,只有根据实际情况解决。
回复
www.hulan.com
2005年12月08日 19:02:53
4楼


非常同意版主的意见,应该说比较全面的解答了这个问题!其实最关键的是图纸审核的时候,打架部位最好让设计单位去解决!最好施工的时候不要遇上任何打架的情况!
回复
j.sen
2005年12月21日 10:40:06
5楼
同意版主的意见!
回复
longlong9917
2005年12月31日 10:53:16
6楼
个人施工经验:
一,室内工程:给水管埋地敷设,而排水管主要是楼层之间的立管,排水支管也是明的,所以室内工程中给水和排水基本不打架,不矛盾。室内主要是给水管与暖气管的打架,这个也好办,管子多的埋在下面,少的可以在上面翻,(一般暖气在下,给水在上,也复合规范要求呵呵)
二,室外工程:比较麻烦,涉及到给水干管、排水干管、暖气干管、消防干管、强电预埋管、 弱 电预埋套管、雨水干管。这些主干管大都在DN100以上,绕曲困难,某些管子标高定死是基本不能改变,象污水排水管和雨水干管。大原则是有压让无压管,小管径让大管径...(城市管网设计规范有规)但是遇到特殊的还得灵活调整。如:雨水管和污水排水干管都是满足埋深0.7m,而现实中往往排水干管和雨水干管都是一个标高埋地,但是雨水口支管就可能在排水干管上方,不能满足埋深了,所以这种情况下尽量让雨水口支管不在污水排水干管一侧,在另外一侧就解决了,路面可以灵活调整坡度往雨水口侧。
至于施工顺序问题尽可能先埋污水主干管-雨水管-其它管材。这里其它管材好施工,给水管按规范要求是要求有坡度,但是往往现场实际根本不能满足,而按设计坡度影响也不是很大,所以给水干管不是很严格,可以任意绕。暖气最好是满足一个最小坡度,但是局部得绕曲是可以得,正好满足暖气外网设计要求得尽量利用自然补偿解决暖气管得膨胀伸缩量。其它电气预埋套管都没有要求。可以任意弯曲
回复
goneinwind
2006年01月02日 23:39:57
7楼
我是搞设计的,在作一个项目的管线综合。仔细研究了一下,我认为作设计的时候一定要考虑全面。譬如排水管道,在考虑埋设深度的时候,并不是能够把街坊的雨污水排掉就ok,有条件的时候应该考虑考虑控制埋深,保证其他过路管线的穿过,我认为最少控制在1.2m,最好控制在1.5m。而其他管线,在过路的时候覆土不满足要求的时候可以考虑加固措施,加固并一定就是混凝土包封什么的,可以考虑管材方面的因素。
回复
liyandeng
2006年04月11日 16:29:38
8楼
市政公用工程中管道施工原则:
1、在规划设计上坚持“有压管让重力流管”的原则,一般规划阶段就有管线综合图,避免各种主管之间的打架问题。
2、通过施工图审查及图纸会审、技术交底,解决支管之间的打架问题。
3、施工中根据管道高程,遵循“先深后浅”的原则。
回复
gyj2003
2006年04月17日 16:56:09
9楼
很多时候是遇到以前的老管道,现规划的要让先埋的,就是政府也不可能让先埋的挖出来重埋吧,结果只有让,严重的后果是管线乱七八糟,没人再安规划施工了,做设计的也难啊
回复
小小法师
2006年04月17日 20:37:14
10楼
重力流让压力流,小管让大管,按这个施工就行了。
回复
lb_lin_gzb
2006年04月19日 17:41:41
11楼
就一个字,难!现在的工程根本就没有规划,随意性很大,而且历时资料不全,地下不明管线多着呢!
回复

相关推荐

APP内打开