首钢废塑料型煤示范(实验)工程 撕碎间墙体裂缝分析会议纪要 时间:2010.8.5 9:00~11:30地点:迁安首环科技有限责任供公司现场会议室2010年8月5号,由业主牵头,会同废塑料实验工程地勘、设计、监理等相关负责人就撕碎间墙体开裂事宜进行现场实际观测分析,会议就已下内容达成共识:一、勘察结果1、相对A列线1#和3#柱子,撕碎间2#柱子基础发生不均匀沉降。
首钢废塑料型煤示范(实验)工程 撕碎间墙体裂缝分析会议纪要
时间:2010.8.5 9:00~11:30
地点:迁安首环科技有限责任供公司现场会议室
2010年8月5号,由业主牵头,会同废塑料实验工程地勘、设计、监理等相关负责人就撕碎间墙体开裂事宜进行现场实际观测分析,会议就已下内容达成共识:
一、勘察结果
1、 相对A列线1#和3#柱子,撕碎间2#柱子基础发生不均匀沉降。
2、 本次裂缝事宜暂时没有造成安全隐患,在监测结果没有出来之前,无需采取结构加固或地基处理措施
3、 按设计院意见,对A列线2#柱基进行开挖后,经检验,基础无裂缝产生。
二、处理方案
1、 为避免4#胶带机运转时对A列线墙体产生振动,对4#胶带机下墙体左右及上部三侧进行剔除处理,使墙体与4号胶带机底板、梁保持断开状态,并对墙体裂缝进行修复,以便做进一步观测,责成首建一公司8.10前交工
2、 按照设计规范对撕碎间周边下沉散水地基再次进行夯实处理,并对损坏的 散水进行修复。责成首建一公司在8.15日前交工
3、 自8.15日开始对撕碎间、废塑料储存间全部框架柱进行委屈3到6个月 的 沉降观测责成爱地公司在8.15日前提供检测方案及相关规范报业主分发到与会其他单位,完成检测布置等准备工作,具备观测条件,并提前48小时通知与会单位负责人按照规范进行观察
4、 分层夯实回填已开挖的 撕碎间2#柱基础,责成迁安首环科技有限责任公司即日办理
三、原因分析
经分析造成墙体开裂的原因可能有已下几个方面:
1 、CFG桩下沉;
2、4#皮带机通廊下墙体与通廊间隙较小,受通廊压力,传力至墙体时岁产生墙体裂缝有影响;
3、 褥垫层及柱间土受雨水渗透发生沉降:
迁安首环科技公司会议纪要
2010年8月5日
会议纪要编制单位:首环科技公司