如题,有吊顶的房间的吊顶内部是不是也要做探测器?困惑

如题,有吊顶的房间的吊顶内部是不是也要做探测器?困惑
免费打赏
wuxianchuangyi
2005年12月09日 14:41:57
12楼
吊顶闷顶且不说,高度你怎么定?超过多少做?
回复
xujinzhan
2005年12月09日 20:55:41
13楼
0.8
回复
wuxianchuangyi
2005年12月09日 21:36:13
14楼
吊顶闷顶都差不多.可是对于可燃物较多的技术夹层.一级保护对象可是净高超过2.6m才做.这与
二级保护对象的规定有出入。我说的意思是这个。
回复
lengruohui
2006年03月13日 16:50:25
15楼
闷顶就是指吊顶到楼板之间的那段空间。
回复
crazyboy
2006年03月13日 20:38:30
16楼
我以前看过有人说上人的吊顶内部做探测器,也不知道依据是什么
回复
乒坛高手
2006年03月14日 10:42:56
17楼
根据D.2.30条的附文说明:“若设有自动喷水灭火系统的可不装探测器”,当高度超过0.8m的闷顶内有可燃物时,肯定要设自动喷淋,此时还是可不用设探测器。
回复
angel.shi
2006年03月18日 11:39:20
18楼

我也这么认为,我现在有个电厂的消防,很大!层高是6.3米.在它的变频空冷控制室内有吊顶,而且吊顶上和吊顶下多安装有探测器.
回复
xph88888
2007年01月11日 10:37:44
19楼
闷顶和吊顶的区别在那里?
回复
xph88888
2007年01月11日 10:39:51
20楼
闷顶内必须敷设金属管,而吊顶内可以用难燃的塑料管(建规11。2。3)