如题,有吊顶的房间的吊顶内部是不是也要做探测器?困惑
如题,有吊顶的房间的吊顶内部是不是也要做探测器?困惑
12楼
吊顶闷顶且不说,高度你怎么定?超过多少做?
回复
13楼
0.8
回复
14楼
吊顶闷顶都差不多.可是对于可燃物较多的技术夹层.一级保护对象可是净高超过2.6m才做.这与
二级保护对象的规定有出入。我说的意思是这个。
回复
15楼
闷顶就是指吊顶到楼板之间的那段空间。
回复
16楼
我以前看过有人说上人的吊顶内部做探测器,也不知道依据是什么
回复
17楼
根据D.2.30条的附文说明:“若设有自动喷水灭火系统的可不装探测器”,当高度超过0.8m的闷顶内有可燃物时,肯定要设自动喷淋,此时还是可不用设探测器。
回复
18楼
我也这么认为,我现在有个电厂的消防,很大!层高是6.3米.在它的变频空冷控制室内有吊顶,而且吊顶上和吊顶下多安装有探测器.
回复
19楼
闷顶和吊顶的区别在那里?
回复
20楼
闷顶内必须敷设金属管,而吊顶内可以用难燃的塑料管(建规11。2。3)