工业厂房底楼的设备基础能否部分落在桩承台上?
phlyman
phlyman Lv.9
2010年08月21日 20:24:07
来自于地基基础
只看楼主

工业厂房,三层钢筋砼框架结构,底楼有大设备,底楼为建筑地坪,由于空间问题,设备基础只能落在厂房桩承台上,承台顶标高-0.800,室内地坪标高+-0.000。请教一下这里的大虾们这样是否可行?设备重量36t,打算把设备基础直接落在承台上面,之间留大概500mm的空隙用素土夯实,整个设备基础埋深大概只有-0.300。

工业厂房,三层钢筋砼框架结构,底楼有大设备,底楼为建筑地坪,由于空间问题,设备基础只能落在厂房桩承台上,承台顶标高-0.800,室内地坪标高+-0.000。请教一下这里的大虾们这样是否可行?
设备重量36t,打算把设备基础直接落在承台上面,之间留大概500mm的空隙用素土夯实,整个设备基础埋深大概只有-0.300。
sstorm
2010年08月22日 02:24:45
2楼
首先要复核承台,埋深只有300,还不如直接放在承台顶面。顺便问下,设备是不是动力设备啊?不然要动力计算
回复
lbc05430000000
2010年09月04日 21:51:01
3楼
桩要承受弯矩很大的话可不行。混凝土抗折性能不足啊
:)
回复
lul0668
2010年09月05日 15:44:36
4楼
多扔几根桩在设备基础下,做联合大承台。然后在在联合大承台上做设备基础。
回复
zwfang
2010年09月06日 10:05:46
5楼
建议你设备基础下回填中粗砂或碎石,可以的。以前规范有做褥垫的说法,现行规范你查一下
回复
whyguoguo
2010年09月16日 11:05:26
6楼
建议还是和框架柱的基础一起考虑,否则沉降不均匀,会有问题。
如果是动力设备基础,建议调整位置,和框架柱基础完全分开。
回复
luolianwuqing
2011年10月16日 11:41:55
7楼
只是局部有荷载吧,两个问题一是局部荷载会产生不均匀沉降的,二是我觉得你应该在复核下桩数是否满足,最好是放在四个柱子范围内,共同承担荷载
回复
快乐结构
2011年10月17日 13:02:31
8楼
强烈建议脱开处理
设备基础可采用悬挑等处理方案
回复
yihanyuffff
2011年10月17日 13:26:57
9楼
建议最好是离开承台面。不能离开那也没办法,但是必须复核承台承载力,最好是均为分布荷载,不然会不均为沉降
回复

相关推荐