剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。
按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!
在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
42楼
这个问题我现在也遇到了,地下室顶板有屋面框架梁,与屋面框架梁在同一直线的是剪力墙,梁是否可以不弯锚,直接直锚进剪力墙里?求大虾指导。
回复
43楼
同样的问题,我只在11G 101-1中找到80页的做法,难道梁都要全部通过剪力墙吗?柱、板有具体做法,梁中间支座只有80页的做法,按楼面梁中间做法吗?
回复
44楼
mayunlong6666 发表于 2010-8-24 06:43 如果是屋面连梁就按照屋面连梁的做法施工,即比楼层连梁增设端部箍筋,如果是屋面框架梁就按照屋面KL施工 …那你的意思是按11G 101-1K中80页平直段大于等于0.4laE+弯锚至梁底,是吗
回复