智能式电容器在无功补偿电容器柜中要接线检测,其中取A、C相来检测,电流互感器要分别从A、C亮相穿过,如果电流互感器正面和环氧面方向穿反,会出现什么情况?电容器会不会不能自动补偿?或者补偿后不能自动投切?

智能式电容器在无功补偿电容器柜中要接线检测,其中取A、C相来检测,电流互感器要分别从A、C亮相穿过,如果电流互感器正面和环氧面方向穿反,会出现什么情况?电容器会不会不能自动补偿?或者补偿后不能自动投切?
免费打赏
lgf860
2010年08月21日 22:54:11
2楼
电表会反转,这道么试过
回复
zhaolunsong
2010年08月22日 00:16:59
3楼
注意极性,一次穿反,二次也接反,可以使用.
回复
shwj89
2010年08月22日 09:18:36
4楼
如果只是测电流的话,是没问题的
回复
fxg2009
2010年08月22日 12:29:03
5楼
我遇到的问题是电容器没反应,功率因数低于设定值时也没有补偿。。。不能自动投切,但反过来接之后就好了。而且功率因数值有时候会显示负值。。。