剪力墙一层间距150,二层间距200,钢筋怎样处理?我感觉是应该弯锚,上层重新插筋,领导不支持。请各位大侠讨论讨论。我这个工程钢筋间距、直径、级别都变了。
剪力墙一层间距150,二层间距200,钢筋怎样处理?我感觉是应该弯锚,上层重新插筋,领导不支持。请各位大侠讨论讨论。我这个工程钢筋间距、直径、级别都变了。
2楼
原来是怎么分布的?
回复
3楼
这样弯肯定是不行的吧?
应该参钢筋在混凝土中的锚固吧
回复
4楼
设计师没有施工经验才造成上下层剪力墙竖向钢筋间距不一致,从而造成施工很困难。一般剪力墙竖向钢筋应该沿全楼高度不变,而是通过钢筋直径来调整,例如200厚剪力墙底部加强区可配置圆10间距200,上部非加强区配置圆8间距200即可。
回复
5楼
最后怎么订的?
回复
6楼
请设计院修改设计!
回复
7楼
mayunjun 发表于 2010-8-23 10:45 设计师没有施工经验才造成上下层剪力墙竖向钢筋间距不一致,从而造成施工很困难。一般剪力墙竖向钢筋应该沿 …但如果相邻两层加两级还不行怎么办呢?例如:二层8根12,但一层8根16都不行,又改怎么处理?
回复
8楼
已经这样了灵活处理,加长下部钢筋达到搭接长度即可。
回复