请各位高手指导一下晚辈以下问题::) 1。正常的三相四线系统,带三相负载,零线是否带电流?2。从三相四线系统中引出的火线与零线带单相负载,零线是否有电流?3。如果三相四线系统既有三相负载,又有单相负载,那零线是否有电流?:handshake
请各位高手指导一下晚辈以下问题::)
1。正常的三相四线系统,带三相负载,零线是否带电流?
2。从三相四线系统中引出的火线与零线带单相负载,零线是否有电流?
3。如果三相四线系统既有三相负载,又有单相负载,那零线是否有电流?
:handshake
2楼
自顶一下,希望大家发表见解:)
回复
3楼
继续顶,求解中
回复
4楼
1。正常的三相四线系统,带三相负载,零线是否带电流?------------------------这要看你的三相负载是否平衡。
2。从三相四线系统中引出的火线与零线带单相负载,零线是否有电流?------“零线”与“火线”的电流都有。
3。如果三相四线系统既有三相负载,又有单相负载,那零线是否有电流?----这也要看你的三相负载是否平衡。
回复
5楼
就是三相负载都平衡时,第一个问题的零线肯定没电流,但第二和第三个问题的零线上的电流有电矛盾呢,单相中零线的电流会不会影响三相四线系统中的零线的电流,使之零线也带电流呢?:Q
回复
6楼
你的表述不是太清楚:你所指的“零线”是那的?是变压器出线端(总“零线”)?还是某具体负荷的?
回复
7楼
3。如果三相四线系统既有三相负载,又有单相负载,那零线是否有电流?----完全的三相负载平衡是很难的。三相四线系统中的零线也带电流。
回复
8楼
就比如是一个工厂,里面有三相负载和单相负载,那低压配电室里的那条零排,在理想的三相平衡负载下,单相负载的电流会出现在那条零排上吗?我公司的维修员,对我说没电的呢,我有点困惑啊!
回复
9楼
低压配电室里的那条零排是变压器输出的各相(A、B、C)上单相负载电流的总回路,
当各相所接的单相负载不平衡时,通过那条零排的电流是各单相负载电流的矢量和。
即:有电流。此电流的大小与不平衡度有关。
回复
10楼
1。正常的三相四线系统,带三相负载,零线是否带电流?------------------------这要看你的三相负载是否平衡。
2。从三相四线系统中引出的火线与零线带单相负载,零线是否有电流?------“零线”与“火线”的电流都有。
3。如果三相四线系统既有三相负载,又有单相负载,那零线是否有电流?----这也要看你的三相负载是否平衡:victory:
回复
11楼
1。