请教地下车库通风问题
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2005年12月07日 10:24:27
来自于通风排烟
只看楼主

大家说一说现在地下车路排风系统还有下排2/3,上排1/3的说法吗?一般都与排烟系统合用吗?

大家说一说现在地下车路排风系统还有下排2/3,上排1/3的说法吗?一般都与排烟系统合用吗?
lpfei108
2005年12月07日 10:46:44
2楼
可以考虑排风与排烟合用的,原来说下排2/3,主要是考虑原来的汽油含铅比较多。
回复
wjhjjj
2005年12月07日 10:52:21
3楼
那就是说现在的排风系统都可以做成上部排风了?排风口和排烟口也可以共用一个?原来下排2/3,上排1/3有没有规范,我怎么没找到啊?刚做通风,请大家指教。
回复
hhbox
2005年12月07日 11:41:53
4楼
下排2/3,上排1/3在《汽车库设计规范》的通风一节里有!
回复
80教育
2005年12月07日 22:23:37
5楼
现在基本不考虑上下分了,上排就可以!
回复
wjhjjj
2005年12月08日 09:00:50
6楼
高层建筑的地下车库计算通风排烟量时,是不是要去掉消防水池,消防泵房,配电房等的面积啊?
回复
yanwangnanfei
2005年12月14日 23:05:00
7楼
规范说宜上下分开,并非强制
回复
hhbox
2005年12月15日 08:24:08
8楼


要去掉的,一般消防水池,消防泵房,配电房设备用房为单独的防火分区!
回复
lpfei108
2005年12月15日 10:48:23
9楼

补充一下是《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98中所提到的。
回复