现浇板边跨及错层处按简支还是固端
全能匠人
全能匠人 Lv.10
2005年12月06日 23:16:50
来自于砖混结构
只看楼主

我们做设计时,往往把板的边跨及错层处按简支处理,构造配筋。最近有位结构师告诉我应按固端,理由是如按简支半边有可能裂缝。请教大家,对不对。

我们做设计时,往往把板的边跨及错层处按简支处理,构造配筋。最近有位结构师告诉我应按固端,理由是如按简支半边有可能裂缝。请教大家,对不对。
dlfkhan
2005年12月14日 16:30:55
12楼
我也认为该按简支算
回复
靖奇
2005年12月15日 11:22:52
13楼
按简支算,负筋加大
回复
sunny_hanya
2005年12月15日 20:13:38
14楼
我们院都是按简支算,配筋时板边负筋放大一点。
回复
d113375743
2005年12月16日 11:18:35
15楼
当然是简支 配负筋
回这么少不会被扣分把 嘻嘻


回复
wengqinbs
2005年12月19日 09:22:20
16楼
边跨及错层处我们按简支考虑,除此,洞口如楼梯两侧也按简支,一般我们院这样认为:两块相邻的板,当跨度相差较大,即一端压不住另一端时,这是的支座视为可动的,如双向板与单向板相交处,按简支考虑。
回复
zchzz2005
2005年12月19日 13:23:56
17楼
简支,配负筋!
回复
lakers555
2005年12月20日 13:45:44
18楼
感觉该是按简支,无论在框架还是砖混中,因为从钢筋锚固的角度来说,板筋的锚固都不能达到刚结点的锚固要求,但是也不是完全的简支,支座对板多少都有一定约束的,所以我觉的适当加大负筋是有道理的,我的观点就是板边跨是界于铰接和固接之间,感觉更接近与铰接.
回复
wy_a7915361
2005年12月20日 16:38:04
19楼
该是按简支,但个人认为板边加负筋,配跨中钢筋的1/3到1/2。
回复
lqddc
2005年12月23日 09:26:53
20楼
按简支,但板边加负筋,按构造配筋8@200,4分之1跨度,边角板通长配筋。
回复
山贼爷
2005年12月23日 10:20:13
21楼
我个人认为应该是简支计算,但应根据具体情况配筋,是直接搁置在墙上还是与圈梁整浇,即要保证板底不开裂又要保证板端的嵌固。
回复

相关推荐

APP内打开